树池盖板的尺寸跟着树池走,不跟着树走。市政树池常见内径 1.0、1.2、1.5 米三种,方形树池的四角通常有路缘石或压条,盖板要按净内径减 5 到 10 毫米做,留出安装余量。按树冠直径做是常见错误,盖板会盖不住树池边、踩上去一头翘。
树孔直径 300 到 400 毫米,按树干胸径加 150 到 200 毫米留。孔开小了,树长几年就会把盖板顶起来;孔开大了,人容易踩空、垃圾容易掉进去。折中做法是把树孔做成可扩的两片式或四片式,树长大之后换中间那块环板,不用整块换。
扁钢 25×3 或 30×3、间距 30 是常规配置。荷载按人行 A15 算,不上车,所以不需要重规格。四角做 40×40 角钢框,作用是让盖板整体受力、边缘不翘,同时给分片拼装提供连接点。不做框的盖板,四边在踩踏下会逐渐下弯。
分片拼装是树池盖板的默认做法,不是选项。1.2 米以上的盖板做成两片或四片,一是便于单人施工,二是树木长大后可以只拆一片扩孔,三是运输和存放方便。整体式的盖板在树孔需要扩大时只能整块报废。
安装有三条要求:与树池顶面齐平、四周无翘边、下面垫实。垫实这条最容易被省,工人把盖板往树池上一放就走,踩上去“空空”响,半年内角钢框就会变形。正确做法是在树池内壁做一圈支承台,或者在盖板下垫预制块,让荷载传到池壁上而不是压在树根土上。
材质选择上,热镀锌钢格板是市政主流,强度够、透水透气、造价可控;铸铁盖板重、开孔率低、树根透气差;树脂复合盖板轻、颜色可调,但长期承载和老化性能取决于配方,采购时要看检测数据而不是只看样品。三种都能用,选哪一种取决于项目定位和维护能力。