这两条限制的逻辑不一样。L/200 是为了控制观感和使用舒适度,跨距越大允许的绝对变形越大;10 毫米上限是为了防止拼缝错位、防止积水、防止人员踩踏时明显感到下沉。两条同时成立时,短跨由 L/200 控制,长跨由 10 毫米控制,交叉点在 2 米。
这是 YB/T 4001.1-2019 的常规做法,也是多数设计院采用的判据。注意它是“常规做法”而不是强制条文,具体项目图纸可能给出更严的要求,比如设备平台要求 L/300,或者有精密仪器的平台要求 L/400。报价前看图纸的挠度要求,比按常规值算更稳妥。
挠度超限的表现很直观:踩上去明显下颤、拼缝处高低不平、焊点反复受力后开裂。发现下颤时先别急着怀疑钢格板质量,查三件事:跨距是不是超了、支撑梁是不是少了、板的搁置长度够不够。这三项占了现场下颤问题的绝大多数。
算挠度用的荷载是标准值,不是设计值。设计值含分项系数,比标准值大 30% 左右,用设计值算挠度会得到偏保守的结论,导致选型过大。这一点在委托第三方验算时经常出错,因为两边的取值口径没说清。
还有一个容易被忽略的因素:板的连续性。单块板简支在两根梁上,挠度按简支梁算;多块板连续铺过三根以上梁时,中间跨的挠度会小于简支计算值。实际工程中为了安全,通常仍按简支算,属于偏保守的处理,不会出问题,但会多用钢。
如果验算结果超限,改进的顺序是:先加支撑梁(最有效)、再加扁钢高度(次有效)、最后才考虑加厚度(效率最低)。加厚度的性价比最差,因为挠度与截面惯性矩成反比,而惯性矩随高度三次方增长、随厚度一次方增长。